住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?

住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
免费打赏
xiazyia
2009年03月27日 08:52:51
12楼
不行.依据GB50054-95第2.2.9条,当相线截面小于等于16时,PE线与相线等截面.
回复
weijia0371
2009年04月13日 23:07:07
13楼
学习学习,顺便赚点分。
回复
weijia0371
2009年04月13日 23:07:58
14楼
学习学习,顺便赚点分。
回复
lytliangyantao
2009年04月21日 10:03:43
15楼
光说不行,谁能说个为什么呢?
回复
lytliangyantao
2009年04月21日 10:05:45
16楼
哈哈,还是我这个外行的说个理由吧。是防雷要求。
回复
爱芳的日子
2009年04月21日 23:10:04
17楼
就是改小你也省不了多少钱呀!!
回复
szswlijun
2009年04月22日 12:15:24
18楼
3楼说得对,不能减小。规范上有明确的规定。。。
回复
zhonghongyu0
2009年04月22日 15:07:36
19楼
应该是考虑载流量的问题吧
故障时如果接地线过小,会烧毁