零序过电流保护整定值 可以小于最大不平衡电流吗?
zsl544031
zsl544031 Lv.2
2008年06月06日 08:33:42
来自于继电保护
只看楼主

由于系统是 小电阻接地 计算得出的零序电流 比最大不平衡电流小很多,所以没法用最大不平衡电流整定零序过电流保护。请教有没有其它整定方法,或者零序过电流保护整定值 可不可以不躲最大不平衡电流?

由于系统是 小电阻接地 计算得出的零序电流 比最大不平衡电流小很多,所以没法用最大不平衡电流整定零序过电流保护。
请教有没有其它整定方法,或者零序过电流保护整定值 可不可以不躲最大不平衡电流?
免费打赏
electricity
2024年11月11日 10:38:46
2楼

低压的零序肯定要躲开不平衡

回复

相关推荐