我设计了应急照明,图例画的是疏散照明的图例,审图说我还要画疏散照明,我说我这个应急照明就是上面带有疏散图画的,审图说不行。我现在就搞不懂英及照明和疏散照明是啥关系了,疏散照明不算作应急照明么?高手在哪里?
我设计了应急照明,图例画的是疏散照明的图例,审图说我还要画疏散照明,我说我这个应急照明就是上面带有疏散图画的,审图说不行。我现在就搞不懂英及照明和疏散照明是啥关系了,疏散照明不算作应急照明么?
高手在哪里?
12楼
应急照明是在正常照明电源发生故障时,为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分。
疏散照明是在正常电源发生故障时,为使人员能容易而准确无误地找到建筑物出口而设的照明部分。
回复
13楼
哈哈,大多数人还是比较明白的,不明白的可多看书。。。:lol :victory:
回复
14楼
终于知道他们之间的关系了
回复
15楼
好!:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
16楼
疏散和应急是两回事,懂了
回复
17楼
应急照明包含疏散照明、安全照明和备用照明三个部分。7楼引用建筑照明设计标准GB50016-2006中的定义不错。但是你去看火灾自动报警设计规范的时候又会出现一个火灾应急照明这个概念,呵呵,弄晕大家去。
消防是就两中,一种备用照明(水泵房、配电房、消控室等用的);另一种就是疏散照明(含疏散指示标志灯、还有我们常见的带蓄电池的双头灯):lol
回复