发电机励磁系统
lipengg2001
2008年06月08日 08:22:33
来自于继电保护
只看楼主

请问转子极性接反了发电机为什么不能起励。谢谢各位

请问转子极性接反了发电机为什么不能起励。谢谢各位
免费打赏
lingxuct
2008年06月08日 22:51:34
2楼
这是并自励发电机的现象,因转子极性相反后,定子产生的电势也反了,变成负反馈了,所以无法起励。
回复
lipengg2001
2008年06月08日 23:10:58
3楼
这位大哥,能说清楚一点吗
回复