我单位有一路高杆路灯照明,采用DZ47系列32A(3P)空气断路器控制,路灯接线采用三相五线制,每个路灯都与接地线相连,可是不知为什么当路灯内的相线出现接地时总控制断路器不跳闸,直接导致配电室母线排接地,非常危险,请各位高手分析分析具体是什么原因,有何解决办法?

我单位有一路高杆路灯照明,采用DZ47系列32A(3P)空气断路器控制,路灯接线采用三相五线制,每个路灯都与接地线相连,可是不知为什么当路灯内的相线出现接地时总控制断路器不跳闸,直接导致配电室母线排接地,非常危险,请各位高手分析分析具体是什么原因,有何解决办法?
免费打赏
加肥猫
2008年06月11日 08:48:09
2楼
由于具体图纸不详,只能有以下考虑
每项路灯功率不详,是否开关整定值太大,建议重新考虑
接地点如离开关较远,由于电缆截面可能很小,电阻较大,造成短路电流达不到开关的脱口值,建议重新计算
回复
hongwei2008g
2008年06月11日 09:16:06
3楼
开关用的是DZ47系列32A(3P)小型断路器,路灯共有30盏左右,每相控制大约10盏,电缆用的是4*10+1*6mm2的,线长大约有300米,具体情况就是这样。
回复
lingxuct
2008年06月12日 22:08:05
4楼
开关坏了或质量有问题。
回复
hongwei2008g
2008年06月14日 10:52:14
5楼
开关没有问题,查过.