1、平埋运行温度低对效率的影响2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例3、每米换热量选多大4、是否要考虑热平衡5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响

1、平埋运行温度低对效率的影响
2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例
3、每米换热量选多大
4、是否要考虑热平衡
5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响
免费打赏
xingzhe111
2008年06月09日 12:17:56
2楼
补充情况,海拔1500米山上,采暖期200天
回复
hbh.1130
2008年06月14日 12:02:47
3楼
补充情况,海拔1500米山上,采暖期200天
回复
xingzhe111
2008年06月15日 11:44:00
4楼
网易高人不出面啊
回复
kevinyiao
2008年06月16日 15:22:34
5楼
1、平埋运行温度低对效率的影响 (看你设计地源出水温度呀,)
2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例 (通常防冻液用乙二醇不超过15%)
3、每米换热量选多大 (主要看初投资多少,15w/m左右吧)
4、是否要考虑热平衡 (最好是考虑)
5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响 (埋的最上一层要在冻土层下600以下0
回复
xingzhe111
2008年06月18日 12:13:41
6楼
我担心运行温度太低,能效比太低,比如室外零下20度,地下3米温度能有多少,这时埋管运行温度由会是多少?(投资不是主要的,怎么也比在岩石上打孔造价低)
回复
wangyoucao0619
2009年12月16日 09:25:35
7楼
以实验结果为参考吧
回复
swind
2010年08月03日 00:56:05
8楼
我们有一个5万平米的中央空调项目,想用地源热泵,但是地下20米后就是岩石层,项目中心准备建造一个人工湖,不知道可否在湖底埋管换热,请诸位帮忙出主意。
回复
zhanghaiming1688
2010年08月04日 16:18:03
9楼
人工湖开挖时在湖底做一些水平埋管是可以解决一部分负荷的,不足部分再做垂直埋管.岩石虽然钻井成本高一点,但换热效果却很好.如果场地面积大的话,你可以多布些井,浅一些,也可以减少一些成本.
回复
yzhchlan
2010年08月04日 17:07:43
10楼
这么高的地方,不知冻土层在多深
地源热泵平埋管系统的设计讨论
1、平埋运行温度低对效率的影响(当然温度越低,效率越低)
2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例(低到多少要看地质勘察的结果,相应的可以知道防冻液比例,防冻液到时再考虑也不迟)
3、每米换热量选多大(这个还是要看地下的换热情况,就是地质情况,尽量埋管多放些余量)
4、是否要考虑热平衡(个人认为热平衡就不要考虑了,如果考虑当然最好)
5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响(不管在哪里都应该埋在冻土层以下,当然越深越好,只是越深成本会越高)
回复
暖通新能源
2010年08月04日 18:55:04
11楼
1、平埋运行温度低对效率的影响 ? (平埋是什么意思)
2、冬季运行温度会低到多少,温度低要加防冻液什么比例 地源热泵在常规工况下,不加防冻液
3、每米换热量选多大 井深换热量可以通过热响应测试得出
4、是否要考虑热平衡 热平衡关系到系统的稳定性,大系统得考虑土壤热平衡问题
5、山地应用,冻土层厚度对埋深影响 冻土层只有对水平管产生影响,上海地区冻土层几乎为0,水平管的埋管深度为1.5米左右
回复