SATWE配筋简图有关数字说明
aiken0307
aiken0307 Lv.2
2008年06月09日 12:39:20
来自于PKPM
只看楼主

SATWE配筋简图有关数字说明,详见附件下载。我觉得在SATWE计算中,能正确识别这些数字的实际意义,是非常用必要的。免除过分依赖软件的惰性。

SATWE配筋简图有关数字说明,详见附件下载。
我觉得在SATWE计算中,能正确识别这些数字的实际意义,是非常用必要的。免除过分依赖软件的惰性。
94458b08245bb639c458.rar
173 KB
立即下载
免费打赏
jia_jun000
2009年04月12日 21:01:00
22楼
SATWE配筋简图有关数字说明,看看再说 ,是不是和书上的一样啊
回复
wxq5829125
2009年04月24日 17:31:36
23楼
首先,8-100/150/200的双肢箍筋每延米面积分别为1005/670/503,单位是mm2.计算结果的单位是cm2.
如果计算出来是G0.5-0.5,如果是次梁的话,就是8-200(2),因为503=0.5cm2,刚好满足,按相应的抗震等级取非加密区的最大间距,一般次梁8-200(2)够了。如果框架梁G0.5-0.5的话,那肯定就是8-100/200了,当然一般间距要看构造要求,并和计算结果比较配筋。如果是1.0-0.5的话,8/100也刚好满住要求。若是1.5-0.5那就要用10的了,最小间距按规范,即10@100/200
回复
wxq5829125
2009年04月24日 17:35:08
24楼
其实也很简单,看次梁小于0.5的,一律8@200,还有其他的,如8@150等等.框架梁看中间最大的是多少,如果小于等于1.0取8@100/200.大于1.0,必须要用10的了。当然要熟悉规范,还要懂得怎么计算,结合起来配。
回复
baibuchuan
2009年05月06日 09:39:56
25楼
晕!就是SATWE的说明书.
回复
l02124287
2009年05月08日 09:52:45
26楼
怎么下不了啊。。。。。。。
回复
qinshanbin_1983
2009年06月23日 19:58:58
27楼
楼主的柱子古今没有加上是不是漏了,就是G - -这个东西,期待完善!
回复
maxandmin
2009年07月02日 22:32:53
28楼
楼主 , 看了还有很多不明白的地方 ,
我是在看柱底 , 弯,剪,軸力方面 , 什么左手法则 ??? , 在这里还是沒有提供 ...
希望楼主能补上 .
回复
x998877
2009年08月07日 21:13:30
29楼
刚开始做一个减力强小高层 谢谢了啊
回复
zyf520051
2009年08月11日 12:39:28
30楼
版本太旧了,没得撒用得
回复
woshichensu
2009年08月20日 18:39:47
31楼
顶,楼主,正是我想要的问题
回复

相关推荐

APP内打开