26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。
26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。
2楼
狗屁审图员!!!!!
回复
3楼
按3小时计算,高规有规定呀
回复
4楼
你这种楼消防应该按照一类高层商业楼考虑,因为你的商业部分是多层,而按普通商住楼处理应是底层为商业网点.
回复
5楼
wo按3小时计算,高规有规定呀..................................
回复
6楼
一般按3小时计算,不过也不是绝对的
回复
7楼
看有关部门该楼如何定性:商住还是综合(商业)楼
回复
8楼
《高规》7.3.3:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
回复
9楼
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
回复
10楼
你说室外消火栓用水量由室外管网提供,能满足吗
回复