在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。
问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?
2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?
[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
2楼
请各位大侠给点意见好吗?
回复
3楼
干式变压器可设于4楼,1600kVA是不是有点大了,可能比较难运输哟。
不能用油浸式变压器。《10KV及以下变电所设计规范》
回复
4楼
只要楼的承重可以那就方在四楼,还是建议用干式的
回复
5楼
10kV及以下变电所设计规范
第2.0.3条 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
第3.3.5条 多层或高层主体建筑内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器。
根据规范,按原设计有些行不通
回复
6楼
回上各楼:
1、原厂房已考虑设备吊装搬运,大型的冷气机组、其他设备均放在四楼设备层;
2、主要用电负荷均在四楼设备层,原设计将配变电房设于四楼设备层符合布于负荷中心的设计原则,且实际可节约大量投资和运行成本;
3、用电设备容量大、负荷集中且运行合理,故选用较大容量的变压器;
4、设备层已考虑消防要求,且通过消防审查,采用不可燃高低压设备和干式变压器。
综上各点,认为可将变压器及配电房放在四楼设备层。请各位高手给点意见!!
回复
7楼
选用干式变压器是可以放在楼上的,但前提是用户站,电业站供电部门一般不会批准。
设计还需考虑设备安装维护。
回复
8楼
噪音比较大,对楼板要求很高
回复
9楼
可以放在4楼,但是考虑到建筑物载荷设计和便于维护维护最好安装在1楼,四楼的建筑物不算高,供电距离不算远。
回复
10楼
那么大的变压器你安在四楼啊...........
不会把楼压垮哦:lol :lol :lol :lol
回复
11楼
安装在四层是不经济的。
回复