4台1600kVA变压器可放在四楼吗?
lhs3131
lhs3131 Lv.2
2008年06月10日 18:39:03
来自于变压器
只看楼主

在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]

在广州地区一日资工厂,厂房高4层(约16米),其中顶层(4层)设计为设备层,全厂的冷气、消防设备、高低压和变压器房均布置其中,已考虑设备搬运通道。
问题:1、在广州地区规范,变压器房(共4台1600kVA配变)和高低压房可否按原设计放在4楼设备层吗?依据是什么?
2、如可以,可否用油浸式变压器?依据是什么?
[超高层建筑中,变压器是可以放在设备层(避难层)的]
免费打赏
静怡
2010年01月20日 10:09:17
32楼
原则上是要在首层的~~~~~~
回复
hq88864658
2010年01月20日 10:39:46
33楼
学习了
回复
lingxuct
2010年01月20日 10:59:47
34楼
个人喜欢油变,全密封的体积小,只是需要单独设变压器室,楼上没问题。
回复
hdh6709
2010年01月20日 11:31:26
35楼
同意12楼的意见,放在一楼比较合理,主要是经济性更高!!
回复
短路以后
2010年01月20日 15:17:25
36楼
如果现场特殊,必须这样做。只要你能放下,运输没有问题。结构保证可靠,没问题。
回复
boy___xyz
2010年01月21日 10:50:10
37楼
我以前公司钢结构厂房,4台1600KVA的变压器放二层,不过变压器不远侧有大卷帘门,维护起来还是很方便的,不过就是楼层现浇板钢筋要加大,商混的标号要提高,以增加抗震强度
回复
gigi0201
2010年01月22日 00:32:33
38楼
晕倒。。。
设备吊装不方便
维修不方便
有噪音污染 还有辐射~~
变配电室基本都在地下 O(∩_∩)O~
回复
wwxxdd12345
2010年01月22日 10:45:54
39楼
看楼房结构,既然所有大设备都在四楼,多几台变压器和配电柜也没什么。只要变压器是干式的就没有问题,建筑结构也会考虑到安装、检修等运输及防火安全问题。
回复
onchai
2010年11月25日 11:11:29
40楼
1、不可以放在4楼,广州供电局应该不同意
2、不能用油变
回复
li_taihe
2010年11月29日 00:17:34
41楼
在广州地区范围内供电局是不允许的,高压柜及变压器必须放在一楼,低压柜可以放在二楼。
回复

相关推荐