请问:哪位兄台知道哪一规范明确表明过管桩施工挤土效应的影响范围?是1倍的桩长还是1.5倍的桩长?请不吝赐教。
请问:哪位兄台知道哪一规范明确表明过管桩施工挤土效应的影响范围?是1倍的桩长还是1.5倍的桩长?请不吝赐教。
2楼
兄弟,我也在找呀,现在找到了吗?:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
3楼
管桩的挤土效应与土的性质、桩的密度、桩的入土深度有关,在淤泥质地基中,桩的密度越大,这种影响也就越明显,其影响范围大体为1~1.5h(h为桩入土深度)。桩越深,影响范围越大,但由于受到四周土自重的约束,桩的挤土效应也受到限止;而对于入土深度不大的浅埋基础,这种影响就不能小视的了,其影响的大小与桩的密度有关,根据本人观察和分析认为桩的密度在2.5%以下时可不考虑挤土效应的影响,2.5~5%时,有影响,当桩的密度在5%以上时,必须小心从事,采取必要的措施。其关键是要降低孔隙水压。
回复
4楼
希望你多传点这方面的资料来
回复
5楼
谢谢楼主。我刚毕业,第一次接触到资谢谢楼主。我刚毕业,第一次接触到资
回复
6楼
谢谢楼主。我刚毕业,第一次接触到资谢谢楼主。我刚毕业,第一次接触到资
回复