第一次作这么高的楼请教大家,是个商住楼带地下室11米了怎么画分区,分区后怎么减压?
第一次作这么高的楼请教大家,是个商住楼带地下室11米了怎么画分区,分区后怎么减压?
2楼
抱歉写错了,是110米
回复
3楼
直接用减压稳压消火栓,栓后0.3MPa,不分区。如果分区就很复杂了。分两个区消火栓都还要超过0.5MPa,还是部分消火栓要用减压稳压消火栓。
建议买本设计手册吧,老是老了点,不过上面有设计图式的。
回复
4楼
这里如果泵房位置不理想就的确会比较麻烦,位置理想倒很简单。
泵房和水池最好设置在最高幢的底下。
泵房出水直接到楼层中部分区处分两路,上区直供,下区经过减压阀后向下供水,包括地下室的环状管网都从下区取水。
分区后有压力超标的,可以在接消火栓的横枝管做减压孔板。
回复
5楼
还有,减压消火栓的进水压力不是没有限制的。要查清楚相关产品参数,看进水压力1Mpa以上能否使用。
按规范,静水压超过1Mpa就应做分区,这里已经考虑了减压消火栓的使用因素了。
回复
6楼
如想进一步了解分区的做法,建议去买一本《04S901 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》参考一下,上面有详细的例子。
当然,做出来检查监管不严的话,随便做都没问题了。:)
回复
7楼
常规住宅一个区,裙楼一个区,用可调式减压阀减压。
回复
8楼
谢谢大家提出这么多好的建议
回复
9楼
常规住宅一个区,裙楼一个区,用可调式减压阀减压。
回复
10楼
这个问题我也考虑过,同求达人的意见
回复
11楼
学习了,超过百米的高层建筑还没有遇到过,见识了,谢谢