请教各位空调水系统中各个部位压力表读数的含义!
lingbing19-14
2008年06月13日 10:09:00
来自于中央空调
只看楼主

此冷冻水系统是闭式系统,水泵装在回水管处,冷冻水经主机后再送到末端组合风柜,主机房在楼顶. 空调水系统中压力表一般装在主机的入口和出口处,水泵的入口和出口处,膨胀水箱定压在水泵的回水管的最高的管上,末端组合风柜的进水管和回水管上,还有就是压差旁通阀两边的压力探头. 1.主机的入口和出口处的压力表的读数是主机的内部的压力损失吧?从这两个表可以看出主机内部的压力损失变化,从而看出主机的蒸发器有没有堵和脏.

此冷冻水系统是闭式系统,水泵装在回水管处,冷冻水经主机后再送到末端组合风柜,主机房在楼顶.
空调水系统中压力表一般装在主机的入口和出口处,水泵的入口和出口处,膨胀水箱定压在水泵的回水管的最高的管上,末端组合风柜的进水管和回水管上,还有就是压差旁通阀两边的压力探头.
1.主机的入口和出口处的压力表的读数是主机的内部的压力损失吧?从这两个表可以看出主机内部的压力损失变化,从而看出主机的蒸发器有没有堵和脏.
2.水泵的入口处(即回水管上)的压力表的读数是膨胀水箱水位到水泵装压力表处的水柱高-这一段竖管的阻力?
3.水泵的出口处的压力表读数是水泵入口处的压力表读数+水泵的扬程?
4.末端组合风柜的进水管上压力表的读数是水泵的出口处压力表读数-主机的压损-主机到末端组合风柜管路的压损+楼顶主机房到一层水管的水柱高?
5.末端组合风柜的回水管上压力表的读数是用来克服楼顶主机房到一层水管的水柱高+回水管到水泵的管路的压损的吗?
6.压差旁通阀的压差设定值是跟据末端电动阀全开的时候,水泵的供回水压力差来设定的吗?因为这个时候压差旁通阀的开度应该为0.设不一样的压差旁通阀的压差设定值对水泵的出口压力会有什么影响?压差旁通阀的压差设定值在实际工程中是怎么样设定的?

请各位有丰富现场经验和对水系统的压力有认识的大虾,指教指教!本人对空调水系统的压力不是很清楚,
免费打赏
oywf555
2008年06月14日 15:21:16
2楼
1.搂主说的很对.
2.也对
3.更对
4.非常对
5.这个等式两边的数值是相等的,但是说法上有点问题,(克服楼顶主机房到一层水管的水柱高)这个压力是静压,闭式水系统是不需要克服这个压力的.
6.压差设定值是末端电动阀全开的时,供回水管两端的压力差,不是水泵两端的供回水压力,还要减掉你主机的压降.至于影响吗,当设定值小的时候,只要系统运行,它就在旁通.大的时候,就是他的反应比较迟钝一点而已.
搂主很厉害呀,有机会切磋切磋.
回复
lingbing19-14
2008年06月16日 08:51:19
3楼
以下是引用oywf555在2008-06-14 15:21:16.0发表的内容:
1.搂主说的很对.
2.也对
3.更对
4.非常对
5.这个等式两边的数值是相等的,但是说法上有点问题,(克服楼顶主机房到一层水管的水柱高)这个压力是静压,闭式水系统是不需要克服这个压力的.
疑问:(如果你这个回答是正确的话,,克服楼顶主机房到一层水管的水柱高)这个压力是静压,闭式水系统是不需要克服这个压力的.那么问题4为什么是正确的?末端组合风柜的进水管上压力表的读数也应该是水泵的出口处压力表读数-主机的压损-主机到末端组合风柜管路的压损,不用考虑高差才对呀!)

6.压差设定值是末端电动阀全开的时,供回水管两端的压力差,不是水泵两端的供回水压力,还要减掉你主机的压降.至于影响吗,当设定值小的时候,只要系统运行,它就在旁通.大的时候,就是他的反应比较迟钝一点而已.
疑问:(请问具体现场调试的时候也是这样来调试压差设定值的吗?在中央监控中手动将所有电动阀全开,然后看压差旁通阀两端压力感应器的压力差?)

3.水泵的出口处的压力表读数是水泵入口处的压力表读数+水泵的扬程? (如果这是对的话,那如果我的膨胀水箱在50M高处,我的水泵是30M的扬程,那么我的水泵的出口压力表的读数不就是为80M了? 0.8MP,这就是系统最大的工作压力了吧?我的管材就要试压的时候要为1.2MP?
回复
kuzhonghu
2008年11月18日 13:03:32
4楼
应该是要到1.2Mpa的
回复
lina_0611
2008年11月18日 15:11:02
5楼
同上,仔细阅读施工手册
回复
weibo_1415586838170
2015年03月11日 16:09:54
6楼
3.水泵的出口处的压力表读数是水泵入口处的压力表读数+水泵的扬程?
我觉得应该是泵的出口处的压力表读数是水泵入口处的压力表读数+管网的阻力?
回复
co1425387443110
2015年03月12日 20:31:33
7楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
luck_52
2015年03月20日 10:54:46
8楼
80米的水压差,是8MPa?