建议那些熟悉NFPA规范的高手开辟个专栏,这样便于国人了解国内外规范的差异因为现在好多设计都是用国外的产品,比如低压二氧化碳这块但国内外差异感觉很大,非常感谢上传NFPA的朋友,希望更加努力
建议那些熟悉NFPA规范的高手开辟个专栏,这样便于国人了解国内外规范的差异
因为现在好多设计都是用国外的产品,比如低压二氧化碳这块
但国内外差异感觉很大,
非常感谢上传NFPA的朋友,希望更加努力
2楼
抛砖引玉吧。
NFPA好象在国内用的比较少,很多外资企业要求执行FM的规定,因为FM可以降低保险费。严格来说NAPA是国家规范,FM是企业标准,但是FM的要求高与NFPA,FM对设计更具有指导意义,我所设计的项目中没有按NFPA设计的,只有按FM设计的。
NFPA和FM很多内容是一致的,比如喷淋最好环状供水,管网象个目字。国内规范抄NFPA没有抄全,特别是对于仓库喷淋。比如纸品仓库,FM和NFPA都要求确定是重型纸(牛皮纸、包装纸)和轻型纸(比如卫生纸呵呵),按每公斤多少克来确定喷水强度。
FM要求喷淋主管道末端设置冲洗装置,一般一个DN65管道、阀门配出墙的管口,方便管道冲洗。
末端试水装置出流口应设置一个喷头。
喷淋泵应设置柴油机水泵坐主泵,电动泵做备泵,柴油发电机做第二电源的做法反而比较少。水泵出口设置电磁流量计。
所有的阀门、喷头、水泵、等都应该是FM认证产品。阀门上均自带阀位指示。国产喷头基本都没有FM认证,国产K164及以上等级喷头均没有经过国家认证,是不能用的。NFPA和FM对消火栓系统、报警系统都不验收的,他们认为那玩意可有可无。FM不喜欢地下泵房,认为会被水淹,好象也不要求自灌吸水。(因为FM认证的水泵吸水能力比较强)
在设计初期应做个设计方案送给业主指定的FM联络人,请他们用FM软件计算管道,施工图出之前也要请他们审查,避免以后改图。FM中国代表处在上海恒隆广场,中文名字叫安泛中国技术有限公司。
回复
3楼
补充一下:柴油机水泵不论压力、流量都应该加设持压泄压阀,原因是防止柴油机飞车停不下来。
回复
4楼
水泵出口应该设置文丘里流量计。
回复
5楼
否定楼上的说法:电磁流量计价格是文丘里流量计的三分之一。
再补充一条:喷淋管道应复核强度,当压力要求比较高时应采用SCH40或以上管道,这个要定做的,一般叫加厚镀锌钢管
回复
6楼
FM要求流量计必须取得FM认证.电磁流量计没有一家取得FM认证.
GERAND与PRESO 都是文丘里流量计.
回复
7楼
规范只有在用的时候才有价值。如果业主不需要按照NFPA的标准来设计,也不投保FM,这些规范就没有用了。
楼主说“NFPA和FM很多内容是一致的,比如喷淋最好环状供水,管网象个目字。”,是否要环状供水,依系统的压力来定,不是所有的场所都需要环状供水的。FM和NFPA没有强调环状优于支状。
以上是个人观点,如有不妥请指正,以便多向楼主学习。
同时感谢楼主分享你的体会。
回复
8楼
感谢几位高手的产于
本人最近正在研究NFPA13 99版本的
FM的标准确实高与NFPA,但FM的标准是可以商量的
这就看你怎么和FM公司谈那
但FM公司下发的文件都是比较模糊的,也就是说说法上比较有分歧性的
,也是不够全面的,比如说FM 给你的材料不会说用什么管材等等,而且
最后都会附一句,遵照NFPA 的标准
nfpa的全称是national fire protection association
这个意思是国家防火协会,并不是说规范,因为NFPA包含的规范数量实在太多
回复
9楼
我也在学习中,感觉按照NFPA计算sprinkler system好困难啊,没有人手把手地教,真的看到我头都大了!
回复
10楼
高手:victory:
回复
11楼
谁有翻译成中文的最新版本,可以共享呀。感谢!
回复