请问专家们,一类高层消火栓系统阀门如何设置,每根立管上下已经设置了阀门,横干管上还要求每根立管间都设置阀门吗?本人没有很好理解“高规”的要求
请问专家们,一类高层消火栓系统阀门如何设置,每根立管上下已经设置了阀门,横干管上
还要求每根立管间都设置阀门吗?本人没有很好理解“高规”的要求
2楼
我不是专家,不过每根立管上下需设置阀门,横干管每两根立管前后须设置阀门.这是为了检修才这么设置的.
回复
3楼
高规中规定,检修管道时,关闭停用的竖管不超过一根,每隔两根竖管设置一个阀门,就不能满足规范要求了,另外,检修时关闭竖管上、下的阀门,就可以了,横干管还需要设阀门吗?
回复
4楼
本人作图经验,每根立管上下设蝶阀,是为了保证检修停用的立管不超过2跟。横管每隔3根立管设一蝶阀控制(也就是横管阀门间有3根立管),横管设蝶阀主要是为了检修横管时方便。
回复