消防泵后的泄压阀如何安装?
fy117
fy117 Lv.2
2008年06月13日 11:30:41
只看楼主

消防泵后的泄压阀如何安装?是安装在止回阀前,还是后,可以与水泵泄水阀共用一根排水管(ND150),将水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池吗?有什么具体规定吗?

消防泵后的泄压阀如何安装?是安装在止回阀前,还是后,可以与水泵泄水阀共用一根排水管(ND150),将水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池吗?有什么具体规定吗?
免费打赏
kc900
2008年06月13日 13:39:11
2楼
严格来说应该是持压泄压阀。当压力高于多少的时候应泄压,低于多少的时候应关系泄压。我基本上会设置在出水环管上,也就是保护系统不超压。不建议与水泵泄水合用,因为泄水阀为DN65,连接在一起你也不知道泄水阀是否开启。
持压泄压阀安装:阀门+压力表+持压泄压阀+阀门然后接水池,管径同出水环管。没有具体条文规定。
回复
老谭
2008年06月15日 14:54:12
3楼
泄压回流管从泵房消防系统环状管网接出回流至消防水池.闸阀+过Y型过滤器+泄压阀,一般为DN100,具体可看国标图集(消防专用泵选用及安装04S204-9)
回复
jack1977
2008年06月21日 17:35:00
4楼
首先,你的泄压阀是保护水泵出水口至止回阀的管道,还是保护系统的管道及组件?
如果水泵出水管处的压力值得到控制的话,系统中的压力就不会超压。
如果你的水泵真的需要安装泄压阀(如果是电动机水泵请先确认是否一定要装),建议每台泵安装一个,装在止回阀与泵出口之间。泄压阀出水回到水池。
回复
jack1977
2008年06月21日 17:37:43
5楼
以上所述为美国防火规范NFPA20的做法,可以向泵厂家咨询。
泄压阀的尺寸,可以选择与泵出口法兰的尺寸一样。
回复
haha930
2012年02月07日 13:17:24
6楼

这位仁兄说的很对!