各位大S:有一商住小区,住宿总面积228042平米(2234套),商业18256平方,应怎么核算容量?
各位大S:有一商住小区,住宿总面积228042平米(2234套),商业18256平方,应怎么核算容量?
2楼
按当地供电部门的规定标准计算,一般商业按平米,住宅按户,如果没有地方标准可以参考技术措施。
回复
3楼
楼上的大哥:
供电部门答复按国标计算,我是按民措的计算:住宿:228042*75*0.45/0.8=9600kVA选用变压器15台630kVA分布各地方,商业:18256*.1=1820kVA选用2台1000kVA变压器,是否合适?
回复
4楼
大了点,按总容量,再取系数
回复
5楼
一般商业住宅按6~8kW一户算,商业按50W/m2算。
回复
6楼
这位兄台可以看看2003年的《电气技术措施》里面介绍的很详细!