工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。
工程中需要采暖的工业泵房面积为100平方米,由于业主不想上热水换热系统,业主要求采用10公斤250℃的蒸汽直接用于采暖,请高人指点。
2楼
要么找承压高的设备,要么减压后使用。
回复
3楼
压力太高了
现在民用建筑不推荐采用蒸汽采暖
工业建筑比较常见
回复
4楼
减压到0.3mpa后,虽然压力降低了,但是温度还是很高,不知道能否满足企业卫生要求。
回复
5楼
同意5楼的说法
还是建议你说服业主
改用热水采暖
回复
6楼
1.0MPA下的饱和蒸汽温度好像没有250度吧,应该是干蒸汽吧!
建议用热水系统!!
回复
7楼
不能,至少得减压,末端设备承受不了。建议间接采暖。
回复
8楼
减压后使用。一般4公斤压力就可以了
回复
9楼
面积太小了!
怎么都不合算
回复
10楼
可以考虑用蒸汽喷射(对野猪来说较经济),用两级热交换系统(对设计人来说可靠)
但100m2,就用蒸汽管线在室内走一圈在去用汽点,加个疏水器就OK
回复
11楼
250℃的蒸汽直接用于采暖肯定不行!目前我国民用建筑采暖用的介质最高温度为130℃,而且是热水采暖(高温热水采暖)。没有可靠的技术措施,也很难满足设计条件,更何况是250℃的蒸汽直接采暖!如果想采用蒸汽采暖(不推荐采用),就必须减压至(0.3~0.4MPa)。
回复