开启式螺杆机,有油冷却器和油分离器,上载较高时吸气过滤器和压缩机结冰,此时低压3.7公斤,吸气过滤器无堵塞,请教大家,谢谢
开启式螺杆机,有油冷却器和油分离器,上载较高时吸气过滤器和压缩机结冰,此时低压3.7公斤,吸气过滤器无堵塞,请教大家,谢谢
2楼
膨胀阀开得过大,或系统制冷剂过多。
回复
3楼
对,是的正如上楼所说,膨胀阀开大了!带液了!
调小试试!
回复
4楼
看氟利昂多不。在看看膨胀阀, 先调节膨胀阀看看。
回复
5楼
好 谢谢指教
回复
6楼
回气带液,冷冻水流量偏小
回复
7楼
有回液,吸气温度过低
回复
8楼
制冷剂过多,膨胀阀开度大
回复