现在我们所施的这个项目高度为250米,低压配电房在地下一,各层均由密闭铜母线供电,根据监理工程师的意思,要每40米增加一伸缩节或者是遵照生产厂商的意思,所谓伸缩节的安装间距并未明确是水平还是竖直,根据我的意见,我感觉竖直向根本不必要伸缩节。但是厂家要求安装。当然主要是造价的原因,一个伸缩节要10000人民币。但是现在又不能说服监理~?请大家支个着 ~~监理的原话是7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according to
现在我们所施的这个项目高度为250米,低压配电房在地下一,各层均由密闭铜母线供电,根据监理工程师的意思,要每40米增加一伸缩节或者是遵照生产厂商的意思,所谓伸缩节的安装间距并未明确是水平还是竖直,根据我的意见,我感觉竖直向根本不必要伸缩节。但是厂家要求安装。当然主要是造价的原因,一个伸缩节要10000人民币。但是现在又不能说服监理~?请大家支个着 ~~
监理的原话是
7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according to
manufacturer’s recommendation, as well as on every building expansion
joint.
并将我们工地的施工合同技术要求上传,供大家参考,以后有什么需要,我会随时上传。
2楼
任何存在热胀冷缩且有一定长度时,都应有“伸缩节”,但“伸缩节”不一定都要装“一个伸缩节要10000人民币”的那种,主要是做到“热胀冷缩”时有物理自由度的位置,我们石油化工企业的蒸汽管道长度有数千米,只有在安装位置不允许有“物理自由度的位置”时才装“伸缩节”,我们管它叫“膨胀节”,但其他地方都装“物理自由度”,根据铜母线运行的温差和膨胀系数,可以计算出每米长度的伸缩距离,就可以在母线转弯处与固定点的距离。
说到最后,还没解说“物理自由度”是什么:就是到一定距离增加一个转弯处,就是凹凸二字的上面部分。
记得铜母线有成品的软连接,但它不是封闭式,如果用软连接再在外面加个护罩也不要10000RMB吧?
回复
3楼
谢谢楼上的热心解答~
但是我想知道竖直段要不要伸缩节,我们这里的母线全部在电气竖井内,里面的基本上是恒温恒湿,有风机盘管送风。一年具体温差不大,因为普通办公楼。房间内电气设备不是很多,大部分热量来自于母线本身,保险系数比较高,所以我感觉散热量也不要紧。
水平段按照国内要求好像是每100米就要加伸缩节,但是竖直段要不要加呢??
回复
4楼
显然要加伸缩节,GB/T 8349—2000《金属封闭母线》
7.6 补偿装置
金属封闭母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置,其导体采用编织线铜辫或薄铝、铜叠片伸缩节,外壳则采用橡胶伸缩套、铝波纹管或其他连接方式。
回复
5楼
3楼没看2楼?
有自由度就可以不装,垂直一条没有自由度,用过二天会把固定点全拉脱!
回复
6楼
要!!!
其实那个东西就是两个终端电缆连接头对接,中间用软电缆沟通的,所以可以有伸缩或偏移的量.在沉降缝处也要安装的.
回复
7楼
但是我们所有的竖向支撑全部是弹簧支撑,只有很长距离才有一固定支撑。
回复