市区内给水管的覆土多少为宜呢?
fanxuemei1980
2008年06月16日 23:08:13
只看楼主

在做道路排水工程的时候,都需要对现状地下管线做物探测量,每次的测量结果都令人很头痛:给水管的覆土厚度深浅不一,有的紧贴着地面,有的就有一米左右。由于现状给水管一般是不能动的(意思是不包括在排水工程里面),因此就给排水管道的设计带来了一定限制与困难。大家认为给水管的覆土厚度多少为宜呢?希望大家能讨论一下,分享经验。

2008年06月17日 08:34:47
2楼
1.根据<室外给水设计规范>(GB50013-2006)第7.3.1 条规定:管道的埋设深度,应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。
2.根据<室外给水设计规范>(GB50013-2006)条文说明第7.3.1条 关于管道埋设深度及有关规定。
管道埋设深度一般应在冰冻线以下,管道浅埋时应进行热力计算。
回复
luxubin
2008年06月20日 12:42:23
3楼
在机动车道的话,在南方不考虑冰冻深度,最小70cm

资料显示,深度为1.3米左右时总荷载(静土压力+冲击荷载)最小
回复
beyondlion
2008年07月02日 17:41:27
4楼

1、3米的出处是?
回复
rita199
2008年07月03日 15:59:45
5楼
我在北京,这里要求一般是距管上皮1.2M,因为如果在路上,太浅的话路面下沉会压断
回复
szly1983
2008年07月03日 20:42:24
6楼
1.2米左右吧,我是杭州的。太浅了容易跟其电信、电力冲突。
回复
muxinshuiji
2008年07月03日 21:39:13
7楼
最近在画清丰县的给水管线施工图,要求管顶覆土为1.0~1.5米,可以作为参考。
回复
luxubin
2008年07月03日 21:45:39
8楼


一本书叫《地下管设计(英文好像是Buried Pipe Design)》,其中引用的图表是美国的相关实验,

加载20吨还是40吨的冲击荷载,静土荷载与冲击荷载之和的最小值出现在4。5英尺左右,折算后约1。3米
回复
beyondlion
2008年07月04日 08:55:33
9楼

有时间去看看,谢谢
回复
liuweihao1986
2008年07月10日 12:16:58
10楼
在道路之下 如果不考虑冰冻线 0.7米就可以了吧 这个设计手册上有啊
回复
lulapton
2010年01月03日 18:52:42
11楼
人多力量大啊!
回复

相关推荐

APP内打开