急,请教几个关于100m限高高层酒店的设计问题
mandy.wei
mandy.wei Lv.2
2008年06月17日 10:56:09
只看楼主

请问100m限高的高层酒店的供水系统一般采用什么样的形式?可以由屋面水箱直接统一供水吗?

请问100m限高的高层酒店的供水系统一般采用什么样的形式?可以由屋面水箱直接统一供水吗?
免费打赏
yshx
2008年09月04日 15:02:13
12楼
采用分区供水,分高、中、低三个区,在这三个区内如果某些楼层的水压仍然偏大的话,就用支管减压阀减压,保证阀后压力在0.30mPa以内。
回复
fenghuoapple
2008年09月05日 18:54:09
13楼
要分区供水。这个市政压力多少?设一个直供区,然后每35M再分一个区,可用无负压设备供水或变频供水,中间设减压阀。
回复
fenghuoapple
2008年09月05日 18:57:35
14楼
现在咱们国家要求卫生器具的承压能力不能超过0。42MPA,按35M分区就可以。还有现在国内的无负压供水串接技术还没有完全成熟,不建议采用。100米的楼高,用一套设备足够,如果用水量特别大的话,可以考虑两套设备。出于用水安全,卫生考虑的话,用无负压设备好一些,节省管理费用。
回复
zgywfy
2008年09月20日 20:16:39
15楼
你必须考虑分区供水,每个区供水压力保证不能超过本区最底层设备、管件的承受压力。如果用新产品要考虑最大承受压力及余量。
回复
haigangwang
2008年09月24日 10:52:54
16楼
具体形式还要看建筑设计,是否有避难层及高度,可以考虑两种形式。1、地下室设变频增压系统+各分区减压阀供水。2、避难层设转输水箱+变频水泵组结合供水
回复
ja119xf
2009年02月26日 21:43:57
17楼
采用高、中、低分区供水,还要考虑各分区压力.
回复
sunny0209
2009年02月26日 22:13:40
18楼
采用分区供水,分高、中、低三个区,在这三个区内如果某些楼层的水压仍然偏大的话,就用支管减压阀减压,保证阀后压力在0.30mPa以内。
回复
lq19860511
2009年04月30日 10:42:12
19楼
分三个区应该就够了的,高级酒店嘛,多花些钱多弄点转输水泵就好了,这样水质会好很多的,加油
回复
ouyangmuge
2009年08月13日 14:09:04
20楼
首先肯定要采用分区供水,每区下面几层设可调减压阀。分三个区外加直接供水区要经济合理些。
回复
ouyangmuge
2009年08月13日 14:09:27
21楼
首先肯定要采用分区供水,每区下面几层设可调减压阀。分三个区外加直接供水区要经济合理些。
回复