现有一个配电箱,共四个回路。其中3路1,2,4是380V出线的风机电源,另一路是220V的。以前调试、开机一切正常。现220V和2号回路的380V出线正常。而另外两路均开不出机,经查1,4回路的接触器进线380V电源正常,出线相对相均为0V,相对零为220V。启动按钮按下去,接触器均可正常吸合。请问这是什么问题?是不是接触器坏了,急!!

changshangxjz
2005年03月08日 19:40:19
2楼
接触器坏了,你可以按下接触器看看是不是通的
不通那就是接触器坏了
回复
ddsjy
2005年03月08日 19:48:36
3楼
是否还有热继电器,也可能是热继电器跳(坏)了。
回复
chengyongkft
2005年03月08日 20:11:23
4楼
用的什么型号的接触器?
回复
ccc99
2005年03月08日 20:16:53
5楼
接触器线圈可以吸合的话,查一下主触头是不是通的
回复
badboy_kom
2005年03月08日 20:21:30
6楼
接触器的型号忘了。
如楼上所说的,查的忘看了。
回复
delinl
2005年03月08日 22:20:03
7楼
别急。
如果你们领导过来,就此问题你可提出去某某院校培训之类。
这个问题还真难!
怎么就断了两相电源呢?
断一相多好,接触器也合不上,你就知道热继复位查原因了!