在底框结构建模中,两个相邻的节点,当以其中一个节点布置一个大柱的时候,对框架梁配筋和当以另外一个节点布置大柱时对框架梁配筋结果不同。那我们应该如何选取在哪一个节点布置大柱呢?有什么标准呢
在底框结构建模中,两个相邻的节点,当以其中一个节点布置一个大柱的时候,对框架梁配筋和当以另外一个节点布置大柱时对框架梁配筋结果不同。那我们应该如何选取在哪一个节点布置大柱呢?有什么标准呢
2楼
我想应该取离柱子中心最近的那个节点。
回复
3楼
柱上梁段可设为刚性,在某软件特殊构件定义中。
当然,因为其计算理论中的空间位置不同,和实际受力还是有些差距,自己把握吧。毕竟软件是死的,人是活的!
回复
4楼
柱上梁段可设为刚性,在某软件特殊构件定义中。
当然,因为其计算理论中的空间位置不同,和实际受力还是有些差距,自己把握吧。毕竟软件是死的,人是活的!
回复
5楼
是程序自己定义还是手动定义?
柱子里有剪力墙是否还需要定义成刚性梁?
回复
6楼
1.定义刚性梁需动手
2.剪力墙上同向梁即刚性梁,何须定义,构造配筋(我认为满足约束构件即可)
还是那句话:软件是死的,人是活的!软件有落伍、失效、死去那天,我相信各位生命都比软件长!
回复
7楼
冲楼上的最后那句话我得回一个,还建议楼主把梁柱重叠部分定义为刚域.
回复
8楼
吃透规范提高水平,多实践提高胆量。胆小、技术水平低是浪费的一个重要原因,“算不清,塞钢筋”是很多工程人员的法宝。其实多配筋提高安全储备的同时牺牲了延性,对于抗震上延性的设计的关注普遍不如承载力设计上面的关注,从这个意义上,合理设计是“既经济了也安全了”。
回复
9楼
在这两结点之间布置刚性梁 尺寸和一般的量一样 要人工定义
回复
10楼
为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
回复