请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。
请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。
12楼
明摆着的事,或者亲手试验体会一下不就知道了!
毛细管的节流量(流量及压力)是完全由通径的大小(或长度)所决定的。假设1P空调毛细管的通径是2mm,你换成了3mm的,系统工质的注入量不变(因系统容积未变),但它节流后的流量和压力是不是肯定会增大了?就像膨胀阀开大了一样。那压缩机的吸气压力是不是肯定也升高了?你再去比较一下流量和压力升高前后的电流,肯定也是相应地提高了,怎么会光提高吸气压力,而不提高运转负荷(电流)和排气压力的?难道是压缩机偷吃了?还是压缩机内串气有故障排压和电流上不去?!难道还有脱离了逻辑性的另一套理论存在?!
回复
13楼
我也支持容昌的说法
回复
14楼
发表于 2008-6-28 10:40 只看该作者
支持上楼
回复
15楼
毛细管换粗了整个系统的流量增加了会造成回气压力升高,但因为毛细管换粗而压缩机的输气量没变所以压缩比也就相应的改变了。所以说加大毛细管的流量,在制冷剂冲注量不变的情况下高压压力是不会高于正常值的因为此时的压缩比是变小了。
回复
16楼
其实讨论这个话题,如果换一种说法可能更容易理解。
节流元件对系统的影响怎样的影响。
当节流器件起明显作用时,这是一个很重要的调节因数。
当他对系统起的作用不大时,又会有什么作用。
很容易想象出流量加大,问题是总的工作冷媒循环的量是否加大?增加了多少。
这时的低压是多少?? 如过低压升得大的话,换热的温差还有多少。
因为这时蒸发器的换热能力,对系统影响起到主要作用。
其实很重要的数据是,必须知道蒸发温度或压力。
回复
17楼
不知版住主是否考虑过毛细管流量大了而压缩机的输气量没变。所以压缩比回变小的。:handshake :handshake :handshake
回复
18楼
放心吧,经常接触到的问题,而且是每次接触到就能充分证实的问题。决没有吸气量变大了而输气量不变的逻辑!我已经讲过:要么是压缩机“偷吃”了,要么是压缩机“有病”!也决没有电流会变小的逻辑!有时电流甚至会高得启动不起,或者运转不久就产生过载保护!等你亲身试了以后再来说话!
回复
19楼
我说按照理论上来说是高压高了 低压高了 压机电流大了,但实际应该是高压底了 低压没变 电流不变 蒸发温度变底了。理由就是1P的毛细管比2P的毛细管小,当1P机子换上2P的毛细管的话流量就变大,重新加制冷剂的话就会按照空调的冲注压力4.5KG相对制冷剂的冲注重量就变轻了,一般压机的电流是低压越高电流就越大,低压压力没变的话压机的电流怎么会有变化呢!!!
回复
20楼
1P标准系统,只是将毛细管还成2P的毛细管,其余部件保持不变!情况下:
肯定是高低压豆升高,电流和功率都会相应增大,同意容昌制冷说的, (长度一定时)毛细管管径增大也就相当于膨胀阀开大一样的道理,系统内质量流量增大.......
回复
21楼
那么各位前辈有没有得出一个正确的结论呢?