请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。
请教大家将2P机器的毛细管装在1P的空调器上请问低压(回气)压力,高压(排气)压力,电流。有什么变化。
32楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-8-26 13:07 编辑
以制冷量2500w的1p空调为例,
内机制冷能力为2500w,回气不结霜,
换为5000w空调的毛细管后,节流量减小,供液量增大,
定量加氟,因内机吸热量只有2500w,当内机液量过多时,就会出现回气管与压机结霜现象,
此时的内机制冷能力也会明显下降,出风不凉,换热量小,高低压比正常值都会减小.电流减小
维修者以低压不高于0.5mp,回气不结霜作为依据,采用放氟处理结霜问题,
此时,系统压缩比减小,过冷度减小,高低压比正常值明显下降,压机电流下降,制冷能力下降,
内机出风与回气温度达不到满意的效果
不懂还要反复瞎说折腾!
回复
33楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-25 08:38 编辑 联通动力 发表于 2016-8-25 08:08 以制冷量2500w的1p空调为例,内机制冷能力为2500w,回气不结霜,换为5000w空调的毛细管后,节流量减小,供液 …顽固不化的胡说八道!原1P空调的毛细管换成2P空调的毛细管后,节流量还会“减小”?既然“供液量”要增大,压缩机和回气管会“结霜”?“高低压比正常值都会减小.电流减小”?你以为是冷库,还是冰箱冰柜?加多了氟会结霜?空调你试试看,加多了氟是会结霜不?还是只会提高高低压压力和运转电流?直至压缩机过载而保护停机!说明你根本就不懂!到处瞎说乱弹琴!原1P毛细管换成2P的后,系统还要作“放氟”处理?难道原系统里的氟还多了?纯粹的胡说八道!你的这种本性是改不了了!
回复
34楼
:lol相当与膨胀阀开度调大一倍的现象,还争半天。回气过热度会变很低,回气压力会变低。高压力低,电流变小
回复
35楼
土木哥 发表于 2016-8-27 15:02 相当与膨胀阀开度调大一倍的现象,还争半天。回气过热度会变很低,回气压力会变低。高压力低,电流变小回气过热度会变很低,回气压力会变低。高压力低,电流变小系统罗辑分析能力得分75分:lol
回复
36楼
wybbyw 发表于 2008-6-22 21:00 楼上的两位版主说毛细管流量大了回气压力会偏高我同意,但说回气压力高了压缩机的负荷就大了我不同意,因为 …注意:你要关注随着低压压力变化导致的系统循环流量变化~~就像水泵一样,压头就算不变,流量大了,水泵电机的电流肯定增加~
回复
37楼
其实我的看法是,压缩机可能吸液,电流异常,排气温度异常,然后挂掉~
回复
38楼
楼上高人啊,赞
换2p毛细管后,只有定量加雪种和不定量加雪种,但压缩机迟早都得挂树尾,理由:
定量加雪种:带液运行,可类似按卸载方向想去,电流、高低压力就知怎样变化了
不定量加雪种:高低压差变小,制冷量、功率、电流都小,但过冷度升高、排气温度升高,油和线圈会变坏,压机报120
回复
39楼
wscxl88 发表于 2016-8-30 00:02 楼上高人啊,赞换2p毛细管后,只有定量加雪种和不定量加雪种,但压缩机迟早都得挂树尾,理由:定量加雪 …别瞎说了!你也修过弄过空调,空调加多了氟看它会带液不?还是会压力升高而保护停机???哪个空调加多了氟会“带液”?难道是冰箱冷库?加大了毛细管,不按原标注量而多加液,高低压差变小?电流都小?你自己去试试后再发言吧!加大了毛细管,节流量肯定是增大了,既然节流量增大了,低压压力肯定也是升高了,低压压力高,表明进入压缩机的压力大,负荷增大,低压高经压缩后高压压力也高,电流增大,怎么会低压高了,高压和电流反而降低呢?什么逻辑?师徒尽在这反复折腾胡说八道!
回复