本人设计以60余米高层,主楼外地下室桩需考虑抗拔,每个单桩拔力350KN(已扣除桩身自重),桩为600直径钻孔灌注桩,土提供的抗拔力足够。在计算抗拔钢筋的时候产生以下问题: 1 如果考虑砼本身的抗拉强度ftk,则混凝土的抗拉力足以抵消桩的拔力,也就是桩不会产生裂缝,配筋按构造配筋即可。 2 如果按《砼》计算裂缝的公式计算,按裂缝0.2mm控制,配筋则比构造配筋略大。 本人现在困惑该按哪种情况考虑抗拉钢筋。不过最后出图是按1配筋的,因为本人考虑裂缝计算公式本身就是一个经验公式,不是特别严密;桩是圆形的,在轴拉状态下抗裂性能应该比矩形好,而规范公式更多是针对矩形截面的;而且规范公式是不考虑混凝土抗拉强度的。
1 如果考虑砼本身的抗拉强度ftk,则混凝土的抗拉力足以抵消桩的拔力,也就是桩不会产生裂缝,配筋按构造配筋即可。
希望有高手对我的疑惑进行剖析,谢谢!