抗拔桩裂缝控制问题
superhorse163
2008年06月21日 09:04:44
只看楼主

本人设计以60余米高层,主楼外地下室桩需考虑抗拔,每个单桩拔力350KN(已扣除桩身自重),桩为600直径钻孔灌注桩,土提供的抗拔力足够。在计算抗拔钢筋的时候产生以下问题: 1 如果考虑砼本身的抗拉强度ftk,则混凝土的抗拉力足以抵消桩的拔力,也就是桩不会产生裂缝,配筋按构造配筋即可。 2 如果按《砼》计算裂缝的公式计算,按裂缝0.2mm控制,配筋则比构造配筋略大。 本人现在困惑该按哪种情况考虑抗拉钢筋。不过最后出图是按1配筋的,因为本人考虑裂缝计算公式本身就是一个经验公式,不是特别严密;桩是圆形的,在轴拉状态下抗裂性能应该比矩形好,而规范公式更多是针对矩形截面的;而且规范公式是不考虑混凝土抗拉强度的。

本人设计以60余米高层,主楼外地下室桩需考虑抗拔,每个单桩拔力350KN(已扣除桩身自重),桩为600直径钻孔灌注桩,土提供的抗拔力足够。在计算抗拔钢筋的时候产生以下问题:
1 如果考虑砼本身的抗拉强度ftk,则混凝土的抗拉力足以抵消桩的拔力,也就是桩不会产生裂缝,配筋按构造配筋即可。
希望有高手对我的疑惑进行剖析,谢谢!
免费打赏
gz5063
2008年06月21日 09:27:32
2楼
回复
superhorse163
2008年06月28日 11:14:07
3楼
为什么没有人回复???
回复
lantian1003
2010年01月07日 10:30:09
4楼
这个论坛现在好垃圾
回复
miller9919
2010年01月08日 11:46:58
5楼
好多东东啊,真不错。谢谢
回复
hoyathree
2010年01月26日 11:24:37
6楼
确实,混凝土有一定的抗拉力贡献,但是混凝土的抗拉强度仅仅为抗压强度的十分之一左右,是不适合用来抗拉的,而钢筋的抗拉与抗压强度时相同,所以计算的时候还是应该抗拉完全由钢筋来承担比较合理
回复
wwwccadmhj
2010年01月26日 11:35:24
7楼
还是按照规范的公式来计算吧要以规范为依据不要自己创新呵呵
回复
hoyathree
2010年01月26日 11:50:19
8楼
……
好好发帖子却没有加分
说论坛垃圾反倒有的加分~~~~
什么世道啊
回复
wangqianjin2154
2010年01月27日 11:58:09
9楼
个人认为不应该考虑混凝土的抗拉!!
回复
wulings
2010年11月15日 10:48:29
10楼
不应该考虑混凝土的抗拉!:victory:
回复
llttrr11
2010年11月15日 15:38:35
11楼
到网易能学到不少东西啊,,