论文简介: 如何很好很规范的编写岩土工程勘察报告 附件名:20086211214052076736.zip 文件大小:46K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
如何很好很规范的编写岩土工程勘察报告
附件名:20086211214052076736.zip
文件大小:46K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
检查一下插座的漏电保护器,将所有的漏电保护器断开再次如你所述测量。
回复
3楼
最大的可能是相线从楼主空开上端子到干线或者上级开关之间有故障,上一级开关出线压接或者线路中间有接触不良,不带负载时有电(虚电压),带上负载后电压大幅度下降(电笔在几十伏特时测试不出)。因此建议检查线路或上一级开关出线端有否接触不良。
[
本帖最后由 jiang_tf 于 2008-6-21 14:34 编辑 ]
回复
4楼
同感。“可能是相线从楼主空开上端子到干线或者上级开关之间有故障”。接触不良。
回复
5楼
“空开合上,上下都没有电了”
不要猜测什么地方出毛病了,检查方法很简单:用电笔从没电的空开上桩头开始,顺着电源来路查,查到有电与没电的元件,处理故障(或把它换掉)!
回复
6楼
楼上说的比较使用呢.我学习了
回复
7楼
这有什么奇怪的!
你的线路有接触不良的故障,用电工行话来说就是你的电路有虚接的故障。
你可以把开关打上去(带负载),用电压电表顺着线路量过去,在每个开关前后量一下,上端有电压,下端无电压,那就是这个开关有问题,或者某个接头没有压紧,又或者某条导线处于要断又没有断的的状态。
回复
8楼
恩 多谢各位
就是这个原因
昨天查了查确实是
我打算用明线直接把干线的电引到我家空开
电业的人说可以
回复
9楼
“我打算用明线直接把干线的电引到我家空开
电业的人说可以”
请电工做,不是电工不要做!
回复