为制冷机组加装热气旁通!使用什么样的控制方式最安全可靠
wangzhilei11
2008年06月21日 13:35:52
来自于制冷技术
只看楼主

我想给我们公司的那台sabroe的活塞机进行改造!应为大家都知道活塞机的能量调节范围比较小!在负荷波动比较大,频繁波动的情况下!由于机组是采用温度控制的。往往会造成制冷机组起停过于频繁的情况出现!从而导致机组电机的寿命大大的缩短!于是想为制冷机组加装热气旁通设备。我是这样设想的当机组走25%最低负荷的时候!当温度达到一定数值的时候!热气旁通电磁阀打开。当温度上升到一定的时候热气旁通电磁阀关闭。在使用原有的温度控制器的情况下!该怎么改控制电路最经济!最稳定

2008年06月22日 08:32:03
2楼
建议你在压缩机出口至冷凝器进口之间接出一路加装手动调节旁通阀到膨胀阀出口处,将旁通阀调至低压压力所需要之压力,因为制冷剂蒸发压力与蒸发温度成一定的比例,如F22在蒸发压力4公斤(表压)时其蒸发温度是0度,蒸发压力3.5公斤(表压)时其蒸发温度是-5度,再根据你所需的蒸发温度也就是蒸发压力,将旁通阀调至需要的压力就OK了(去负荷调试)..原理,当蒸发压力低于你设定的压力时,旁通阀自动导通将过热气体放入蒸发器,此时低压压力上升,旁通阀自动关闭,

[ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-6-22 08:33 编辑 ]
回复
wangzhilei11
2008年06月27日 16:45:22
3楼
:victory: 谢谢你了哦
回复
dch_group
2012年12月15日 12:41:41
4楼
我也刚开始调试热气旁通阀,我是在冷水系统上,希望可以用好!
回复

相关推荐

APP内打开