上海地区风冷热泵空调系统的使用情况
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2008年06月21日 14:19:06
只看楼主

我有一上海地区项目,是1.5万平的大空间展厅,层高10米,拟采用风冷热泵,风管送风系统,有人建议风冷系统酷热极冷情况下效果不好,问有没有工程师有现场工作经验,对比冷冻机组效果究竟相差多少??

我有一上海地区项目,是1.5万平的大空间展厅,层高10米,拟采用风冷热泵,风管送风系统,有人建议风冷系统酷热极冷情况下效果不好,问有没有工程师有现场工作经验,对比冷冻机组效果究竟相差多少??
免费打赏
加肥猫
2008年06月23日 16:27:32
2楼
补充一下,设备选择按照夏天35度,冬天7度,是不是标准太低了??
回复
zzxiao668
2008年06月26日 19:34:50
3楼
这要查当地的近年天气资料
回复
tj32198
2008年06月27日 10:09:48
4楼
本系统全套英国进口,用于风冷机夏天可把进风温度控制在29-31度,省电达20%以上(达不到效果无尝退货)联系人:唐生 13828817257
回复
dengjq2000
2008年06月29日 20:48:37
5楼
风冷热泵在天气热时制冷效果是不会太好的。因为风冷机组对室外温度是有一不定期影响的,同样在冬季制热同样会存在同样的问题,天气更冷时,制热效果会不太好的:kiss:
回复
scl326
2008年07月01日 19:53:50
6楼
看贴回帖,顶一个:victory:
回复
feichen19820507
2008年07月02日 12:49:03
7楼
上海地区环境温度最高也就40的样子,一般风冷都是按照35度标准跑,不会差的太离谱。
至于制热,上海冬季温度也不是很低,不至于剧烈的衰减效率,只是湿度较大的时候除霜比较频繁,找一些除霜控制上比较好的就可以了。
回复
加肥猫
2008年07月03日 15:49:59
8楼
楼上解答详细,多谢:call:
回复
xiyuyanfeiqu
2008年07月27日 20:30:05
9楼
同意7楼的说法,ok
回复
zh19841019119
2008年07月27日 23:06:23
10楼
大金的也不怎么样
回复

相关推荐