请教一个排烟设备电量设计的问题
hengny
hengny Lv.10
2008年06月23日 11:05:19
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个地下两层的地下汽车库,一层2万平米,共4万平米,设置了若干排烟分区,现在电气专业问考虑用电负荷的时候是把所有排烟机的用电量都家起来考虑呢还是只考虑一个最大排烟分区的风机的电量,因为这个用电量相差太大,牵扯到电增容的问题,请大家讨论一下,谢谢!

现有一个地下两层的地下汽车库,一层2万平米,共4万平米,设置了若干排烟分区,现在电气专业问考虑用电负荷的时候是把所有排烟机的用电量都家起来考虑呢还是只考虑一个最大排烟分区的风机的电量,因为这个用电量相差太大,牵扯到电增容的问题,请大家讨论一下,谢谢!
免费打赏
blackeye
2008年06月23日 13:22:35
2楼
应该算总用电量。消防设计不像空调设计还可以考虑“同时使用率”,要保证所有排烟系统能同时运行。
回复
hengny
2008年06月23日 14:05:06
3楼
感觉如果把所有的风机电负荷全部累加有点不负责任,从消防的角度讲,不可能建筑物所有的防火分区都着火,如果真发生这种事情,排烟也没什么意义了,因为人早已跑不出来了。但是在规范和设计手册上也找不到相关的依据,只是个人感觉不能这么做。
回复
blackeye
2008年06月23日 16:37:57
4楼
我觉得这不是不负责任,恰好相反,这才叫负责任,人的生命是最重要的,给甲方省钱是次要的。消防设计不能把节约投资放在第一位,而应该把整个建筑的安全性放在第一位。建筑物也许不会全部着火,但是目前的防排烟系统设计已经把经济性的因素考虑进去了(比如一个防火分区分为几个防烟分区,一个排烟系统最多只管两个防烟分区,其他的防烟分区可以不考虑),如果还想把这样的系统再打一个折扣,就破坏了基本的安全性原则了。

对地下车库来说,空间开敞而且贯通,发生火灾时,烟气很容易扩散开并很快充满整个地下室,所以必须保证排烟系统都能工作,而不是仅仅一个防烟分区工作。
回复
hengny
2008年06月27日 13:23:44
5楼
我不大同意楼上的观点,这样来说,根据规范,地下停车场最大防烟分区为2000平米,最大防火分区为4000平米,那么一个防火分区内至少应该有2个防烟分区,也就是说地下一、二层应该分别至少有三个防火分区和5个防烟分区,假设一个防火分区内着火,那么各其他防火分区的防火卷帘就自动落下,这样着火的分区内的烟气就不会进入其他的分区内,那么也就是说最多启动两个防烟分区的排烟风机就可以了,假设一个分区的排烟设备用电量40KW,那么应该有80KW就可以保证烟气的排除,如果铵楼上的说法,用电量需要考虑400KW的电量,而实际实用中却只用了80KW,那我的320KW的变压器设备以及电量增容费不是就闲置了吗?难道这样就算负责任,设计合理吗?
回复
blackeye
2008年06月27日 18:20:44
6楼
你说到电增容的事情,我有点奇怪,因为消防负荷一般是不影响变压器容量的。绝大部分建筑,平时负荷明显大于消防负荷。火灾时,消防负荷出现,但是平时负荷大部分没有了,所以变压器按平时负荷来选,火灾时基本上是绰绰有余的。消防负荷只是会影响柴油发电机的容量。

即使这个汽车库是一个独立建筑(地上没别的东西了),按理说,有排烟,也肯定有平时送排风,平时负荷不会小于消防负荷。

我本来是想详细讨论排烟设计的问题,但觉得还是您先把增容的问题说清楚,先不谈排烟的问题。
回复
qingyuntaxue
2011年03月17日 08:46:36
7楼
我认为只考虑一个防火分区的排烟设备与补风设备的用电量。
回复