江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
江苏地区,有一个住宅小区12栋楼,每栋都是2个单元,一梯两户,有10栋是小高层7层,两栋是12层,做室内消防时,要不要设屋顶消防水箱,设几个?最好设在哪?谢谢帮忙指导!
2楼
要设置消防水箱。具体设置几个应该看你的管道泵的扬程能否满足最不利点消火栓压力。距离不远的话一个就可以了吧。我想。具体情况具体分析!!
回复
3楼
谢谢楼上指导!
我是这样想的,7层左右的当然不用设屋顶水箱了,从整个厂区考虑那剩下2栋12层的要不要每栋都要设屋顶水箱呀?
回复
4楼
7层的屋顶消防水箱也不能省吧,必须提供前10分钟的初期用水量啊。至于要设几个,同意楼上意见,具体情况具体分析,以满足最不利点消火栓压力为准。
回复
5楼
设!
设在12F的屋顶!
设一个即可,要满足7m静压要求(当然可稳压)
回复
6楼
7层也算小高层?应是多层吧,多层也要满足重力出流。
回复
7楼
这个问题要具体计算一下水压的情况.
7层的属于多层,只要求消火栓出流即可,没有水压要求.
但12层的那栋楼,就要算算沿程水头损失后的压力情况,如果压力能满足最不利点的水压要求,就可以设一个水箱在一栋楼上.
回复
8楼
设在最高的楼的楼顶,所有建筑室内消火栓连成一个系统,
回复
9楼
1、7层不是小高层。按规范7层单元式住宅不需要设置室内消火栓给水系统。
2、按高规,本小区只有2栋高层需要设置室内消火栓给水系统。如果建筑高度一样高,消防水箱设置一个即可。当然设置2个也行。如果不一样高,当然设置在最高建筑高度的屋面上了(一个)
回复
10楼
同意9楼的回答。
回复
11楼
我衷心感谢诸位指导。