地暖施工卫生间、厨房地面防水处理
lala0971
lala0971 Lv.2
2008年06月23日 17:06:27
来自于采暖供热
只看楼主

1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?

1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?
2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
免费打赏
lala0971
2008年06月23日 17:09:53
2楼
1、埋地管材出地面加柔性套管和刚性套管那个好?
2、分水器下出地面水管所加套管是否应固定?
回复
fyghc
2008年07月07日 17:07:04
3楼
柔性套管
不需要固定
回复
ysq20000715
2008年07月07日 19:55:56
4楼
1,防水需要两道,一般由专业防水队伍做,和地暖施工没大关系。
2,止水带的作法类似于管道穿墙。我一般建议采用穿橡胶板的作法。
3,无所谓,套管就是保护管材免受太阳光照射,还有就是兼顾美观,选用何种套管没太大区别。不过为了以后维修的方便,还是柔性的波纹套管好使一点。
4,不用固定的。
回复
ysq20000715
2008年07月07日 19:58:10
5楼
图片
DSC01100.JPG IMG_0605.JPG