在设计中留出合理的安全系数,是完全应该的。但是,如果设计与应用间差距太大,不仅会造成浪费,也会影响安全。要改还真有难度。 举一个例子:最近几天,一座居住370户的17层楼(楼高49米),自来水压为0.4Mpa。委托某设计院设计:设计水量Q=45m3/h;用叠压供水设备(即:不用低位水池,直接从管网取水补压)设计扬程H=80米。水泵功率为15kw(年耗电约6万kwh)。厂家按照其“受客户委托,厂方选出的设备,如果两年内(住户已满)水压或水量未达使用要求,厂方无偿解决”的承诺,厂方受委托后,改用设备功率为:2.2kw,年耗电约1万kwh。该楼房一年将省电5万kwh(合83%)。降低了噪声、减少了污染、节省了建筑面积和费用。因超压的可能减小,提高了安全度;因供水能力在满足使用前提下减小了许多,降低了对城市供水的冲击。对社会、对用户有利;万一水量、水压不足由厂家无偿解决。
该工程因不符合设计要求,在验收时费了一番事,最终在一位参加验收的女工程师协调下验了收。为社会为居民做了好事。但愿以后这类好事做起来能更顺畅,在设计、施工、制造等诸多方面,有贡献的多提倡、多支持,较差的应引以为戒。共同努力从每个角落节省能源、节省资金。