正常工作的自动补偿柜换地方换变压器安装,160千乏的柜子带一400KVA的变压器,投运后变压器空载数控仪显示COS0.45左右,肯定不对,请问是那里接错了吗?还有电流互感器以前是1000-5,现在换成600-5了,如何调整?
正常工作的自动补偿柜换地方换变压器安装,160千乏的柜子带一400KVA的变压器,投运后变压器空载数控仪显示COS0.45左右,肯定不对,请问是那里接错了吗?还有电流互感器以前是1000-5,现在换成600-5了,如何调整?
2楼
空载变压器自身要消耗无功虽然功率因数低但无功表走不了多少。互感器换了要看你用的什么控制器了,要是有变比设置的就要重新设置否则不用。
回复
3楼
变压器空载当然是功率因数低了!!
补偿安装在低压,取样电流在低压开关后,你现在变压器是空载,那无功怎么补????
你的补偿有不是在高压补偿.那才能补偿变压器的无功.
回复
4楼
如果以前柜子正常工作,则检查:
1:取样互感器所套位置.
2:取样相位(通常控制器要求电流电压不同相)
3:信号线顺序
一般都是这3个小问题,反复试几次应该解决.
回复
5楼
首先你确定是在低压侧补偿,第一你要检查是不是轻载或者空载,是否欠流,;第二,看控制器的接线,电压和取样电流的相位,有控制器定,有的要求同相,有的不同相;第三,看控制器是否带自动核相,看取样电流的进和出有没有接反.
你说的现象是不正常的,是要罚款的.