:Q 最近做一个项目,一层为洗浴中心(设计日最大客流量为350人),二三层为客房(118张床位),均用55度热水,小弟想用锅炉+储水罐,请问各位大侠,如何选型啊?非常感谢
:Q 最近做一个项目,一层为洗浴中心(设计日最大客流量为350人),二三层为客房(118张床位),均用55度热水,小弟想用锅炉+储水罐,请问各位大侠,如何选型啊?非常感谢
2楼
另外:洗浴中心带一个73平米的热水池,那位大侠告诉我怎么作啊?
回复
3楼
呵呵呵,查建筑给排水规范、泳池设计规范就基本可以搞定了,详细的方法太复杂,不想打了,你自己去查一下资料就可以了!
回复
4楼
典型的按照卫生器具数量计算热负荷,根据这个选锅炉和热水罐。
回复
5楼
回复
6楼
这个热水池73平米,平均水深为1.1-1.5
m;约莫估计需要7000Kcal热量(按照30-36小时加热计算)另外这个洗浴中心有多少个淋浴器?带淋浴小间吗?如果带的话按照9KW/龙头计算就可以了。另外客房间有118间,很方便,选择4台容积式的热水炉往设备间放就可以了。总需要热负荷约400KW左右(按照建筑节能标准),有效输出功率按照320KW,总容积有1300L的蓄热水量就够了。还要看设备间的位置在哪里,自来水水压多少?是否设置屋顶水箱?如果有问题还是联系我吧,工作时间一般都可以查收到你邮件。
回复