土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调送风管道保温

空调送风管道保温

发布于:2005-03-09 15:23:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在遇到一个问题:
一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题:
1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。
2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!
请大家针对以上问题,假如是你的话,你会选择哪种方案会好些呢?

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • liudingwei
    liudingwei 沙发
    目前此工程已安装调试完毕,正在投入使用!诸如以上部分意见是否真的会出现,还有待时间去考验。具体的结果我会随时跟进,并及时将情况反馈上来,方便与大家交流!
    2005-05-15 18:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • liudingwei
    liudingwei 板凳
    我今天去现场检查了一下,感觉其手工还算不错,不过也发现一个小问题:风道连接处的保温层与镀锌风道延长接口没有错开,如果保温没有粘紧的话,很容易在接口处产生凝结水。
    2005-03-11 17:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷冷热水机组设计问题,急!!!!!!!!

我是新手,请问各位前辈,风冷冷热水机组如何选择贮液罐大少?有没有具体的计算方法或经验公式?????

回帖成功

经验值 +10