最近一个22层高层住宅综合楼初审会上,由于顶层喷头压力不够,设置了稳压设备,但审图专家说建议尽量提高水箱高度,取消稳压设备,说住宅即使流量差一些也没关系,可能流量只有0.9L/S了,这样有问题没有呢
最近一个22层高层住宅综合楼初审会上,由于顶层喷头压力不够,设置了稳压设备,但审图专家说建议尽量提高水箱高度,取消稳压设备,说住宅即使流量差一些也没关系,可能流量只有0.9L/S了,这样有问题没有呢
2楼
请教喷淋中设稳压设备的问题
回复
3楼
首先看您的系统是怎么设计的,因为有层降压的因素,最好还是搞稳压,要不出事都不好说.
抬高水箱是个办法,但是要抬高多少,加高10米最多1公斤压,还是不够的
回复
4楼
能提高水箱取消稳压设备当然在任何情况下都是最好的,但水箱水压一般都达不到,所以还是按上稳压老实一些。
回复
5楼
专家的意见是可取得,喷规对高位消防水箱的要求是:系统最不利点处的工作流量和压力要求,当最不利点处工作压力为0.05mpa时,流量为0.9L/S。这样就可以安全联动湿式报警阀启动喷淋泵。所以要是可以抬高消防水箱保证5m的压力要求,最好是抬高。
回复
6楼
可见这个审图专家还是比较灵活的,不是很死板。我估计有几个原因给出这样的意见:
1. 22层高层住宅,整个住宅加了喷淋本来就比较少见(一般都是裙楼需要加喷淋),“住宅流量少一点也没有关系”这句话虽然不妥当,但是也是可以接受的。
2. 如果顶层是住宅,而且是复式豪宅的话,上方如果加了稳压措施,其振动有可能对住户产生影响。
3. 5楼的TX解释了建筑的调整应该可以满足喷淋系统参数的不足。
回复