2台干式变压器(1250KVA、800KVA),因基本费贵(20元/KVA)和负荷不饱满,而停1台800KVA变压器;2台变压器距离195米,现从1250KVA变压器(拉4*300电缆)引电致800KVA变压器的电柜处,再从原800KVA处电柜引至用电区(约220米),800KVA变压器区用电电流不超过200A,可行不?