变压器减容问题
qiuxiansheng
2008年06月26日 09:42:27
来自于变压器
只看楼主

2台干式变压器(1250KVA、800KVA),因基本费贵(20元/KVA)和负荷不饱满,而停1台800KVA变压器;2台变压器距离195米,现从1250KVA变压器(拉4*300电缆)引电致800KVA变压器的电柜处,再从原800KVA处电柜引至用电区(约220米),800KVA变压器区用电电流不超过200A,可行不?

2台干式变压器(1250KVA、800KVA),因基本费贵(20元/KVA)和负荷不饱满,而停1台800KVA变压器;2台变压器距离195米,现从1250KVA变压器(拉4*300电缆)引电致800KVA变压器的电柜处,再从原800KVA处电柜引至用电区(约220米),800KVA变压器区用电电流不超过200A,可行不?
免费打赏
panwd0304
2008年06月26日 13:23:30
2楼
压降有点大,4.2%左右,灵敏度应该可以
回复
tujunt10
2008年06月26日 15:36:03
3楼
同上,就是损耗大了。
回复
毛利hou
2008年06月26日 18:36:28
4楼
4*300电缆最大导体电阻0.047欧/千米,最大压降=0.195*0.047*200=1.833V,负荷不饱满应该没问题
回复
qiuxiansheng
2008年06月26日 23:26:34
5楼
减容1台800KVA变压器后,最远用电点为220+195米。
回复
yhy801208
2008年06月28日 09:53:56
6楼
应该没有问题,只有220米
回复
qiuxiansheng
2008年07月17日 17:05:04
7楼
经过试运行,减容运行正常,195米处电压降只有2V。
回复