隔离开关断开电源所有极
yanghui1360207
2008年06月26日 10:42:08
只看楼主

低压配电设计规范2.1.5:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关.我的理解是单相用2P,三相用4P的隔离开关?????但是 3P的用在哪里?还是我理解错了???

低压配电设计规范2.1.5:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关.
我的理解是单相用2P,三相用4P的隔离开关?????但是 3P的用在哪里?还是我理解错了???
免费打赏
gamineshow
2008年06月26日 10:59:16
2楼
有些配电系统是不允许断零的,例如UPS系统

3P的还可以用在直流回路上:lol
回复
panwd0304
2008年06月26日 13:16:11
3楼
隔离电气在室内有总等电位及TN接地制式的情况下,可以使用3极,且最好用3极
回复
huanghesheng
2008年06月26日 13:24:53
4楼
TN系统在总等电位连接处,采用4极开关毫无意义,只能增加断中性线的危险。