供配电规范里面对UPS的疑问~
mimi0122
mimi0122 Lv.9
2008年06月26日 14:47:21
只看楼主

关于应急电源负荷的选择疑问:对于一级负荷中特重要的负荷1.允许停电时间为毫秒级:-直流电源:由蓄电池组作为应急电源;-交流电源:由静止型不间断供电装置(即UPS)作为应急电源;-特重要负荷里面有驱动电机的:“机械贮能电机型不间断供电装置”(=UPS?)或柴油机不间断供电装置作为应急电源;2.允许停电时间为15s以上:快速自启动的发电机组.3.允许中断时间大于BZT的:用BZT.“机械贮能电机型不间断供电装置”和“静止型不间断供电装置”是在线式UPS和后备式UPS的意思吗?拍。。。

关于应急电源负荷的选择疑问:
对于一级负荷中特重要的负荷
1.允许停电时间为毫秒级:
-直流电源:由蓄电池组作为应急电源;
-交流电源:由静止型不间断供电装置(即UPS)作为应急电源;
-特重要负荷里面有驱动电机的:“机械贮能电机型不间断供电装置”(=UPS?)或柴油机不间断供电装置作为应急电源;
2.允许停电时间为15s以上:快速自启动的发电机组.
3.允许中断时间大于BZT的:用BZT.


“机械贮能电机型不间断供电装置”和“静止型不间断供电装置”是在线式UPS和后备式UPS的意思吗?拍。。。


------------------------------------ 华丽的分隔线- -0

原文见:供配电系统设计规范 GB 50052-95 条文说明 第2.0.4条
免费打赏
gamineshow
2009年10月09日 09:29:47
2楼
机械储能,是飞轮式UPS吧

静止型UPS就是我们常用的普通型UPS,包括在线的和后备的
回复

相关推荐

APP内打开