《高规》中“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”那么对于一栋高度大于50m而不超过100m、底层架空的一类建筑纯住宅来说,底层架空停非机动车(自行车)是否要设喷淋系统?
《高规》中“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”那么对于一栋高度大于50m而不超过100m、底层架空的一类建筑纯住宅来说,底层架空停非机动车(自行车)是否要设喷淋系统?
2楼
:) 本条规范里面提到"普通住宅"能否理解成:规范中规定的"高级住宅"以外的"普通住宅"?如果可以等于就是说:属于普通住宅的建筑内就可以不用设自动喷淋系统!
回复
3楼
那么对于一栋高度大于50m而不超过100m、底层架空的一类建筑纯住宅来说,底层架空停非机动车(自行车)不需要设置自动喷水灭火系统。
回复
4楼
本条规范里面提到"普通住宅"能否理解成:规范中规定的"高级住宅"以外的"普通住宅"?如果可以等于就是说:属于普通住宅的建筑内就可以不用设自动喷淋系统!
个人意见认为可以不设但是原因不是属于普通住宅,而是应为直通室外,便于灭火,此外自行车库的火灾危险性级别较低。
回复
5楼
普通住宅部分肯定不需要设置自动喷淋!
底层架空停非机动车(自行车)按规范也是不需要设置喷淋的。但是有些地方消防局认为非机动车库常常存放摩托车,故而也要求设置自喷。
回复
6楼
本条规范里面提到"普通住宅"能否理解成:规范中规定的"高级住宅"以外的"普通住宅"?如果可以等于就是说:属于普通住宅的建筑内就可以不用设自动喷淋系统!
个人意见认为可以不设但是原因不是属于普通住宅,而是应为直通室外,便于灭火,此外自行车库的火灾危险性级别较低。
回复
7楼
同意你的理解
回复
8楼
关于高规7.6.2的理解
回复