水冷机组加氟???
zsyooo
zsyooo Lv.3
2008年06月27日 00:32:28
来自于制冷技术
只看楼主

请教15匹/10匹/5匹的水冷机头一般加多少KG氟??30度的天气时高压/低压一般情况下是多少MPa???

请教15匹/10匹/5匹的水冷机头一般加多少KG氟??30度的天气时高压/低压一般情况下是多少MPa???
免费打赏
zsyooo
2008年06月27日 00:44:22
2楼
昨天给一个10匹的水冷机头只加了5KG氟,高压14。5KG,低压4。2KG,冷却水出水水温36度左右。够了没有????
回复
shandian2298
2008年06月27日 10:35:27
3楼
温度和压力都正常,很好。
回复
lei_jiayong
2008年06月27日 12:39:28
4楼
楼主你说的是在什么条件下啊?是冻库还是空调啊?什么工况条件下啊?制冷剂用的是什么啊?
回复
zsyooo
2008年06月27日 13:21:25
5楼
空调.F22...水冷机组
回复