现在很迷糊一般采暖施工说明中 所写的阻力损失 是指的户内系统的局部阻力及沿程损失 还有热力入口处的阻力吧?我见同样条件的6层楼有人写2.8KPa 不含热表部分有写的50KPa 可12层高层写的30KPa 就弄不清楚了 一般12层的阻力损失应该是多少啊(简单的单栋楼)
现在很迷糊
一般采暖施工说明中 所写的阻力损失 是指的户内系统的局部阻力及沿程损失 还有热力入口处的阻力吧?
我见同样条件的6层楼有人写2.8KPa 不含热表部分
有写的50KPa 可12层高层写的30KPa 就弄不清楚了
一般12层的阻力损失应该是多少啊(简单的单栋楼)
2楼
谢谢大家赐教 讨论
回复
3楼
按照普通的情况来说,做外网设计要给入口处留出约5~10米压头供室内使用,而在做室内设计的时候,一般按照最不利环路总损失为2米,也就是20KPA来做设计,大的系统可以适当增大些,再后来地暖等系统一般2米会不够,所以有可能放大到3米左右,如果系统热表、平衡阀等串联的多,可能还要消耗一定的压头,所以有可能会更大。
设计人员写多少未必根楼层的高低有关,对于6层楼写2.8KPA,我认为是可能的,必竟现在人们做采暖往往比摩阻取的要比经济比摩阻小,所以阻力损失也有可能比较小,对于写50KPA的,那是他没有经过水力计算,而只是根据一般情况外网留出的5米压头来写的,实际他的意思应该是外网留的5米压头来给我足够了;12层高层的散热器系统,如果算下来,照平常的情况应该是最不利环路损失约2米压头,所以正常情况应该是20KPA左右,如果他做的是地暖或者有热表平衡阀等时可能要比正常情况下大,所以会出现30KPA。
当然,如果你经过详细的水利计算,则算出多少就写多少,所以出现18KPA、22KPA也不奇怪,当然即使18KPA、22KPA也有可能是没算而估的。
回复
4楼
谢谢 太感谢了
现在明白些了
回复
5楼
详细计算是很困难的
实际工程中多是估算
我的估算经验是:
一般公共建筑20~40KPa
住宅建筑40~60KPa
主要是热表,平衡阀损失的多
回复
6楼
我说的损失包括热力入口的损失
回复
7楼
热表在额定流量下的损失要20KPa左右
当然,一般我们用的热表实际流量总是远小于实际流量
但是如果你按照流量严格选择热表的话
其阻力非同小可
回复
8楼
估算和计算相结合 可以
回复
9楼
这种写在说明里的东西 要详细写么 我做过的图 都是 大体上一估 就ok
回复
10楼
不含热表2.8Kpa也不太可能吧,说沿程差不多;不含热表光过滤器也不止
回复