中央空调的回风口和送风口是不是需要一个70度防火阀连接到消防联动
xcjzsjy
xcjzsjy Lv.2
2008年06月27日 12:10:48
来自于通风排烟
只看楼主

中央空调的回风口和送风口是不是需要一个70度防火阀连接到消防联动啊?70度防火阀采用的是自熔是防火阀,是不是需要防控中心监视防火阀的关闭,接受其关闭信号?

中央空调的回风口和送风口是不是需要一个70度防火阀连接到消防联动啊?70度防火阀采用的是自熔是防火阀,是不是需要防控中心监视防火阀的关闭,接受其关闭信号?
免费打赏
sjh03170121
2008年06月27日 16:11:56
2楼
70度防火阀一般安装在垂直凤管与水平风管连接处,管道穿越防火墙处,还有我忘记了
回复
lzg1981
2008年06月28日 07:25:58
3楼
防火阀可以在关闭时输出信号(控制室可以知道哪个防火阀是否关闭,这在防火阀特别多或消防要求较高时用),这需要你在设计说明特别注明,一般不需要输出信号,你看看厂家样本就知道了,需要输出信号需要供货单上特别说明

[ 本帖最后由 lzg1981 于 2008-6-28 07:27 编辑 ]
回复
flier_01
2008年06月28日 21:25:49
4楼

风口上不需要
风管在某些场合如穿越防火分区是需要的
具体的设置规范上有
回复
flybird2005
2008年10月07日 21:39:58
5楼
我是觉得70度的防火阀是设置在重要的房间的话比如在变配电房还是有信号返回火灾报警中心好
回复
waj
2008年11月17日 22:27:41
6楼
风管在大空间布置时不要,穿重要房间时要设70度的防火阀,但不用与消防系统联动,一般是消防风机启动后关闭空调系统总电源.这点要提给电气专业.
回复
sheng3820486
2008年11月20日 21:42:23
7楼
3楼的 我学习了 谢谢 呵呵 穿越不同的防火区设置