“在建筑物的顶棚内,必须采用金属穿管、金属线槽布线。”在《国家住宅装饰装修工程施工规范》中也有关于管线的说明说可以采用PVC管穿线,请问各位我是否需要坚定电气规范的立场。 因为左装修的遇到了钢管穿线的问题,希望用PVC。
“在建筑物的顶棚内,必须采用金属穿管、金属线槽布线。”在《国家住宅装饰装修工程施工规范》中也有关于管线的说明说可以采用PVC管穿线,请问各位我是否需要坚定电气规范的立场。 因为左装修的遇到了钢管穿线的问题,希望用PVC。
2楼
最好用钢管。民规也允许用阻燃PVC管。但是你能保证施工单位使用阻燃管吗?氧气指数不小于32。
回复
3楼
这个问题,我强调了N次(这回是N+1次)。
严格按照《低规》办事,否则吃亏的是自己。
例如,深圳地铁的一个站点吊顶内被设计为PVC管,后被消防局及质检部门勒令返工,换成钢管。
回复
4楼
作为设计人员,必须首先遵守设计行业的国家标准,然后才是行业标准,最后才是施工规范
回复
5楼
我通常这样做,如果有吊顶,须穿金属管,其它则穿阻燃PVC管。防火装修规范有一些规定。
回复
6楼
明白了,下午施工方过来讨论,我会坚持电气设计要求的,谢谢各位了!
回复
7楼
这一条要看怎么理解,看看规范解释,为什么要用钢管,用钢管的目的是什么,如果阻燃PVC管可达到一样的效果那也可以。低规里这条要联系上下文看的。
回复