求助:关于500KV变电站站用直流系统
zuozhimeng
zuozhimeng Lv.2
2008年06月28日 10:14:02
只看楼主

各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?

各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?
免费打赏
hn4s1812
2008年06月28日 12:18:46
2楼
500的站,直流系统和220的站差不多吧,直流系统发生一点接地,应该有接地报警信号,如果安装了选线设备,也可以选择出是正接地还是负接地
回复
zuozhimeng
2008年06月28日 16:03:07
3楼
谢谢HN4S1812!其实我想知道的是若110v直流系统某一条出线发生一点接地故障(假设正极),绝缘监测仪上的支路告警和绝缘告警指示灯肯定都亮的,但超压告警和欠压告警会亮吗?下面哪种分析正确?还是都不对?1、正极接地后,正母线电压变为0,负母线电压变为110V,那么一个低于整定值,一个高于整定值,因此超压告警和欠压告警指示灯都亮。2、正极接地后,不产生短路电流,由于正负母线电压差仍为110V,所以超压报警和欠压报警都不会亮。