建筑高度31.6米内走道超过20米 公共建筑是否需要增设机械排烟和机械防烟系统?谢谢

建筑高度31.6米
内走道超过20米 
公共建筑
是否需要增设机械排烟和机械防烟系统?
谢谢
免费打赏
toplhc
2008年06月28日 10:46:47
2楼
你应该问要不要防烟和排烟,跟机械、自然没关系

防烟是要考虑的,排烟高规没有要求,参考后出的建筑设计防火规范公建超20米内走道要考虑排烟
回复
huazhiwu1029
2008年06月28日 10:56:50
3楼
建规明确规定了超过米内走道需要增设排烟系统,但是防烟系统了?
回复
huazhiwu1029
2008年06月28日 10:57:19
4楼
建规明确规定了超过20米内走道需要增设排烟系统,但是防烟系统了?

[ 本帖最后由 huazhiwu1029 于 2008-6-28 11:07 编辑 ]
回复
flier_01
2008年06月28日 21:22:52
5楼
你这个楼的楼梯间不是防烟楼梯间吧?
看起来应该是普通的封闭楼梯间
向建筑专业了解清楚楼梯间的性质
防烟楼梯间及其前室才需要考虑防烟
回复
bj5945
2008年06月29日 14:53:05
6楼
从图上看,这个走道要设机械 排烟的,楼梯间是封闭楼梯间吗(无前室吗),那就不用考虑防烟这码事了:D 另外,你右边的楼梯有问题呀,平台太小了吧,违反规范的噢:P :P
回复
huaijiuxiaoya
2008年07月02日 13:17:23
7楼
公建 31.6米高——按高规
内走道超长 要做排烟
两侧楼梯 可自然排烟
回复
luzi822
2008年12月18日 14:44:28
8楼

为什么无前室就不用防烟呢?楼梯间也需要防烟啊
回复
cjm204
2008年12月19日 14:44:27
9楼
参考高规就好了,没有可开启外窗的内走道超过20M,就要设排烟,或者有可开启的外窗,但内走道长度超过60米的也要有排烟设施,
回复
artemis93
2010年05月18日 20:52:08
10楼
感谢楼主分享了!
回复
haaaa7772006
2012年05月25日 14:46:57
11楼
答案:按消防规范需要设计防排烟设施。
.