按正常来说,水泵出口的压力和主机进口的压力应该接近,但是有个系统,泵出口压力4公斤,经过20米的管道,主机进口压力居然只有1公斤,这是什么原因呢,漏水?
按正常来说,水泵出口的压力和主机进口的压力应该接近,但是有个系统,泵出口压力4公斤,经过20米的管道,主机进口压力居然只有1公斤,这是什么原因呢,漏水?
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年06月28日 12:35:56
2楼
你这段管道有没有什么问题呢??
回复
kingsonking
2008年06月28日 22:37:16
3楼
漏水,应该是可以发现的。
是否是过滤器堵塞?
回复
lanlanxiyou
2008年06月29日 00:56:18
4楼
系统制冷没有问题,只有个别房间温度不能达到24度以下。过滤器很干净
回复
emic
2008年07月07日 00:39:17
5楼
找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
回复
hanfuli
2008年07月07日 14:26:14
6楼
找个超声波流量计测下流量就可以判断是哪里出了问题
回复
相关推荐
楼宇空调自控系统控制原理
暖通资料库
2024-10-31 14:53:49
大型工业厂房恒温恒湿空调系统的设计及调试
暖通资料库
2024-10-24 11:41:17
浅议医院空调系统与病房室内环境控制
通风排烟
2024-10-21 14:39:31
一次回风空调系统与二次回风空调系统比较、特点及选型
制冷技术
2024-10-11 09:00:36
中央空调系统工作原理流程图,一篇文章看懂!
中央空调
2024-10-11 08:59:36
变风量空调系统常见问题分析
通风排烟
2024-09-26 10:44:12
中央空调氟系统和水系统全攻略大全~
中央空调
2024-09-24 10:13:37
空调系统压差旁通阀的分类及工作原理
暖通资料库
2024-09-12 10:58:31
VAV变风量空调系统调试常见的问题及解决措施
暖通资料库
2024-09-05 10:51:24
大型商场空调系统节能改造案例
暖通资料库
2024-08-28 10:34:35
集中式空调系统设计与调试常见问题合集
中央空调
2024-08-27 09:37:46
暖通空调——风机盘管、新风系统设计计算
暖通资料库
2024-08-26 14:24:14
图解暖通空调系统设计全过程!
暖通资料库
2024-08-16 09:41:10
空调热泵系统性能优化有哪些路径?
热泵工程
2024-08-15 10:48:22
中央空调系统常见故障应该如何诊断?
中央空调
2024-08-08 10:14:36
吸声降噪原理与暖通空调系统应用
暖通资料库
2024-08-07 11:51:39
中央空调系统的监测与控制应用手册(五)
中央空调
2024-08-02 09:46:19
中央空调:全空气系统-全水系统-空气/-水系统-直接蒸发系统
中央空调
2024-08-02 09:46:06
一文了解中央空调氟系统与中央空调水系统
中央空调
2024-07-31 15:13:32
空调风机盘管系统常见故障排除
暖通资料库
2024-07-25 11:24:52
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开