400kVA变压器过流继电器选择DL-21C 6A,这样合适吗,我觉得应该选DL-21C 10A,请指教
400kVA变压器过流继电器选择DL-21C 6A,这样合适吗,我觉得应该选DL-21C 10A,请指教
2楼
条件不够,无法说明“过流继电器选择DL-21C 6A,合适吗”,高压侧额定电压是多少?
变压器的阻抗电压是多少?高压线路是电缆还是架空线?规格有多大?距离人多远?负载侧最大电机的功率有多大?电流互感器的变比是多少?接线组是怎样的?
你缺少上面8个问号!如何让我们回答?!
回复
3楼
主要是没有说明CT变比,没法说
回复